본문


제품 정보
컨트롤러 GSM-SMC-S301~3
특징 | 전기화재방지, 고장자기진단, 교류 전력품질유지, 과열발생방지, 효율적인 에너지 관리, 신속∙편리한 시공 |
---|---|
설치 | EPS, 휀룸 내 설치 size로 케이블 설치 공간 불필요 (controller 후면 공간으로 케이블 포설) |
인증 | KC∙기능∙기계∙기후적 인증 |
- 다음글GSM-DW-KIT 21.03.10
제품설명
전기화재 원인인 Arc, 과전류 발생 시 즉각적인 자동 대응과 Error 종류별 문자를 표시창에 나타내는 전기화재방지 제품
제품
SMC-301 (1회로) / (220x230x97) / (단상 AC220V 50~60Hz)
SMC-302 (2회로) / (380x450x160) / (단상 AC220V 50~60Hz)
SMC-303 (3회로) / (500x600x160) / (삼상 AC380V 50~60Hz)
SUS제품
SMC-301 (1회로) / (350x460x160) / (단상 AC220V 50~60Hz)
SMC-302 (2회로) / (400x532x160) / (단상 AC220V 50~60Hz)
SMC-303 (3회로) / (620x782x160) / (삼상 AC380V 50~60Hz)
재질
- STEEL(1.6T), SUS304(1.5T) (주문)
특징
1. 전기화재방지 : Arc(3회 이상 / 5min), 과전류 시 안정적인 전력제어
2. 고장자기진단 : 에러 종류별 표시창 표기 (Arc, 무부하, 과전류, 온도센서(합선,단선), 라인 에러(휴즈, 히터 단선))
3. 교류 전력품질유지 : Cycle Control(Zero Crossing) 전력 제어방식에 의한 고조파 발생 방지
4. 과열발생방지 : 정격 운전시 전원을 릴레이로 by pass
5. 효율적 에너지 관리 : 1회로 1온도센서, 구역 별 동작 설정 온도 이하 시 작동
6. 신속편〮리한 시공 : 멀티 브라켓, 속판 분해 없는 판넬 간편 설치
7. Input : Arc error, Low current, Over current, Sensor error
8. Output : AC220V, 60Hz
고장자기진단
구분 |
PV |
SV |
ALARM |
방식 |
출력방식 |
비고 |
정상동작 |
현재온도 |
설정온도 |
|
|
전력 출력 |
동작 시 : PV 현재온도와 전류(A) 순환표시 |
전력제어 |
SoFt |
Strt |
X |
PCM |
전력제어 출력 (Cycle control) |
Zero Crossing (전력품질유지) |
온도센서에러 |
SEnS |
Erro |
O |
|
전력 출력 |
온도센서 합선, 단선 |
저전류에러 |
Erro |
- L C - |
O |
CT |
전력 출력 |
|
과전류에러 |
Erro |
- O C - |
O |
CT |
전력제어 출력 (Cycle control) |
정밀 제어 |
Arc 에러 |
Erro |
Arc |
O |
CT |
전력제어 출력 (Cycle control) |
Arc 3회 / 5분 이내 |
Line 에러 |
Erro |
LinE |
O |
4C Cable (3C+신호1라인) |
전력 출력 |
히터 단선 / 휴즈 단선 |